您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PID梯段式温控!

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

PID梯段式温控!

swy  发表于 2016/10/11 11:11:04      1271 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

烤炉设定温度200度持续2小时,再升到400度持续2小时,再升到700度持续两小时,然后降温到500度持续两小时,再降温到200度持续两小时后完成!

用PID作这样的梯段式温控,自整定能否使用,运行PID中能否进行设定值变更?

1楼 0 0 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/10/11 21:50:53

    可以对PID参数进行变更达到你的要求,你只需要将目标值等参数修改即可
    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/10/11 21:50:53 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/12 18:29:25

    PID当然可以 不建议PID调节实用自整定功能 中高级PLC都是直接设置参数的 没有什么自整定 向导之类的东东 且同量级别的调节参数不需要重新整定参数 直接改变目标值就行了
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/12 18:29:25 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/10/14 19:57:48

    温度控制我做的蛮多的,特别是仪表带自整定那就用咯,阶梯式上涨需要外部再给个信号达到新的设定值啊,然后再稳定在这个温度上,我们曾经做过个改造项目是控制三个状态,每个状态需要独立带pid控制保持稳定,跟你这个很相像
    4楼 回复本楼

    引用 luck 2016/10/14 19:57:48 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/10/15 16:51:06

    如果想不用人来设定,那就在给定值的设定中使用一个计数器模块,到达时间就选用设定好的温度。
    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/10/15 16:51:06 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /