您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » CV值计算问题

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

CV值计算问题

xuwenbin  发表于 2016/10/13 9:51:07      1028 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人对控制阀计算这块不熟悉,看了很多阀门的数据表。想问一下,为什么计算的CV值和选取CV值一般都差距2倍以上,还有开度是怎么计算出来的,谢谢

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/13 10:01:08

    我觉得是设定值SV与测量值的PV值的比较吧
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/13 10:01:08 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/10/14 19:05:03

    你这说法简直是信口雌黄嘛。阀门开度和SP代表的物理概念都不一样,怎么能搭上边? 阀门开度是有经验公式可以计算的,而且不同曲线特性的阀门开度计算方法是不一样的。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/10/14 19:05:03 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/10/16 8:46:36

    厂家是先计算CV,然后依据CV来选型的,有规范的

    阀门开度要在一个范围之内的

    还有阀门的流量特性 这些在厂家提供的specification里面都有的 有问题的话 继续交流

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/10/16 8:46:36 发表于4楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/10/16 14:00:51

    对于标准等百分比流量特性来说,当额定CV值是计算CV值的2倍时,计算CV值对应的开度刚好是80%。
    5楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/10/16 14:00:51 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /