在对一个新的FX3GA-40R plc输入“启保停”程序后,运行程序输入端指示灯亮,就是输出端指示灯不亮,输出端COM和Y0不闭合,把x0,x1 换成m0,m1 后闭合m0,输出端能吸合,请问还需要设置哪些,谢谢
-
-
bonbo 发表于 2016/10/14 19:06:35
很明显楼主是在触摸屏上面做的实验,plc里面你用x0,x1这些输入的时候是要有外围接线才可以运行的,而用m0,m1则不需要接线,只要让它在触摸屏上面通断即可,这就是中继的一个特殊功能2楼 回复本楼
引用 bonbo 2016/10/14 19:06:35 发表于2楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2016/10/16 16:34:09
基本的输入点接线还不会吧
公用点接24v付
24正经过按钮斤输入点
或者反过来接
引用 ytzidonghua 2016/10/16 16:34:09 发表于3楼的内容
-
-
引用 fung 2016/10/16 18:56:25 发表于4楼的内容
-
引用 a1123 2016/10/17 20:25:42 发表于5楼的内容
-
-
-
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-09-01
最后登录时间: 2023-11-14
-
lizhihua0907 发表于 2016/11/8 10:00:28
输入信号是否接线
引用 lizhihua0907 2016/11/8 10:00:28 发表于6楼的内容
-
-
引用 sikeda 2018/4/17 15:42:10 发表于7楼的内容