热电阻阻值的问题

zhanghe  发表于 2016/10/14 10:32:49      1204 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为什么热电阻PT100的,在机组运行期间DCS显示40度,但是我测量阻值为92欧,是怎么回事?

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/14 18:46:10

    pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。40度 115.54欧姆,-20度 92.16欧姆,一冷一热,用手摸对比一下,该知道哪的问题了。
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/14 18:46:10 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/10/14 19:08:01

    你把线从DCS上拆下来,再测一下阻值试试!
    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/10/14 19:08:01 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/16 18:58:22

    你是带线量的吗,最好脱开线,直接测电阻,看看一样吗
    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/16 18:58:22 发表于4楼的内容