您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热电阻阻值的问题

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

热电阻阻值的问题

zhanghe  发表于 2016/10/14 10:32:49      1199 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为什么热电阻PT100的,在机组运行期间DCS显示40度,但是我测量阻值为92欧,是怎么回事?

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/14 18:46:10

    pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。40度 115.54欧姆,-20度 92.16欧姆,一冷一热,用手摸对比一下,该知道哪的问题了。
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/14 18:46:10 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/10/14 19:08:01

    你把线从DCS上拆下来,再测一下阻值试试!
    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/10/14 19:08:01 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/16 18:58:22

    你是带线量的吗,最好脱开线,直接测电阻,看看一样吗
    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/16 18:58:22 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/10/17 10:26:37

    楼上的几位老师说的很好,赞一个!
    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/10/17 10:26:37 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /