用SMART 200与DCS通过MODBUS通讯,距离大概200多米,最开始用的普通的DB9的接头,想读取40001开始的两个地址,发出的报文为02 03 00 00 00 02 CRC校验码 返回的报文为 BF FF FF FF FF FF 好像乱码了一样,然后又把PLC上的接头换成DP接头,终端电阻打到0N,然后一下就正常了,这是为啥呢
-
引用 ababab 2016/10/14 18:47:30 发表于2楼的内容
-
引用 martion 2016/10/16 8:38:38 发表于3楼的内容
-
引用 a1123 2016/10/16 19:00:32 发表于4楼的内容
-
引用 aaing 2016/10/17 20:27:18 发表于5楼的内容
-
-
-
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
注册时间: 2012-05-30
最后登录时间: 2024-11-22
-
qjj9412786 发表于 2016/10/18 13:43:28
可能与没有加终端电阻有关。