新手一枚,一直被一个问题困惑。DCS输出的开关量指令是1或0,比如控制继电器闭合,而继电器需要24V直流电压,这个1或0是如何提供和维持这个24v让继电器保持闭合的?谢谢,如有表达不正确的地方请指正,谢谢!

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/16 19:01:53

    DO卡件输出与继电器电源串联实现的

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/16 19:01:53 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/10/17 21:05:26

    继电器相当于一个灯泡,DCS的0和1相当于一个开关,继电器的电源相当于一个电池,这三个东西组成一个串联电路。这样理解就简单了。至于继电器控制其他东西另外说
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/10/17 21:05:26 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/10/18 8:43:12

    只要保持长期通电就是1

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/10/18 8:43:12 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/10/18 18:34:29

    晶体管单脉冲只是说它的实现方式。DO就是DO。本质是不变的。你把DO理解为1个开关就好了。它是无源的。要控制继电器的话,就必须要有相应的电源。 所以,实际接线中,DO卡件和继电器之间必须会有一个电源串入,你仔细找找。 浙大中控的据我了解,应该是在装继电器板子上直接有电源供给。