控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器烧限流电阻
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhanghe 发表于 2016/10/17 17:27:16 1379 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一台端子机,通电无任何显示,电机是变频控制,厂家是把变频器外壳拆了直接把线路板按在控制箱,拆开线路板发现220V输入整流桥堆后一个RX 5W75欧姆的限流电阻开路,更换好后测量电机等等未发现短路,送电显示面板灯亮,以为好了,断电接上UVW电机输入通电,卧槽显示面板又不亮了,电阻又开路,请大师们分析分析原因,不接负载-电机不烧限流电阻,一接立马烧毁电阻??
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2016/10/17 20:22:59
引用 fung 2016/10/17 20:22:59 发表于2楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2016/10/18 18:41:56
引用 hebby 2016/10/18 18:41:56 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2016/10/19 20:08:28
引用 jijun 2016/10/19 20:08:28 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分