您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 机柜间至中央控制室光缆敷设问题

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

机柜间至中央控制室光缆敷设问题

aaing  发表于 2016/10/29 13:07:37      1506 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在设计一般都把机柜间至中央控制室光缆敷设为一天一地,有没有设计规范要求啊? 另外TPS3000系统的冗余光缆不一样长行不行,有没有问题?
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/10/30 16:57:39

    HG/T 20573规定DCS通信网络应满足响应时间短,可靠性高,结构冗余。
    一天一地为的是提高可靠性,保障冗余性,没有说必须要一天一地,条件不允许时(比如工厂没有电缆沟),也可以在不同的桥架中敷设。
    光缆越短肯定越好,一般不存在长短不一还会有数据不同的情况。

     

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/10/30 16:57:39 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/10/30 19:08:38

    霍尼的说明书上建议差小于500米

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/10/30 19:08:38 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/10/31 19:47:35

    一天一地为的是提高可靠性,保障冗余性,没有说必须要一天一地,条件不允许时(比如工厂没有电缆沟),也可以在不同的桥架中敷设。支持此观点!
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/10/31 19:47:35 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/11/1 17:31:41

    一天一地为的是提高可靠性,保障冗余性,没有说必须要一天一地,条件不允许时(比如工厂没有电缆沟),也可以在不同的桥架中敷设。支持此观点!
    5楼 回复本楼

    引用 fung 2016/11/1 17:31:41 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /