请问大家 如何用万用表 校验差压变送器零点

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/10/31 18:02:13

    4ma电流???
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/10/31 18:02:13 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/1 17:25:56

    说的太笼统?
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/1 17:25:56 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/11/2 18:38:35

    可以测量零点输出电流为4ma,但表的精度和位数要达到差压变送器精度的1/3.
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/11/2 18:38:35 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/11/3 19:00:42

    对于用户来讲,一般是调好量程就可以了,调零在出厂前就已调好了。