您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » UPS不间断电源输出无电压故障排除

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

UPS不间断电源输出无电压故障排除

xuwenbin  发表于 2016/11/2 16:36:02      1345 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  小功率UPS电源得到了广泛应用。由于小功率UPS电源小容量,在使用的过程中,除了要考虑到防雷,还要注意对过电压的防护。目前小功率UPS过电压防护主要是通过两种解决方案。

  第一种方案是增加MOV的通流容量。

  例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。

  第二种方案是增加MOV的动作电压。

  例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。

  这两种就是目前小功率UPS电源过电压防护的两种有效解决方案,另外用户还需要注意的是合理的电源过电压防护方案既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。这一点也是大家所需要理解和面对的。

 

1楼 1 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/2 19:03:51

    谢谢楼主的分享啊!
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/2 19:03:51 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/3 20:41:28

    谢谢分享。。。。。楼主是好人
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/3 20:41:28 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/11/4 9:01:03

    感谢楼主分享!辛苦了!

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/11/4 9:01:03 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/11/4 9:01:03

    感谢楼主分享!辛苦了!

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/11/4 9:01:03 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /