fung 发表于 2016/11/2 19:04:48
给楼主提供两个方法,一是能否更换一台同型号的西门子定位器,判断是否是定位器本身的问题,如果定位器本身无问题,是否是因为阀门的执行机构是气缸,需要的用气量较多,建议增加一个气动继动器(或称为气动放大器)。2楼 回复本楼
引用 fung 2016/11/2 19:04:48 发表于2楼的内容
-
-
hebby 发表于 2016/11/3 20:42:38
我们厂的西门子定位器也出现过这样的问题,装在单座阀上,小开度就会出现喘振。解决办法是通过前后的截止阀将流量控制在一定范围,然后把调节阀门的开度尽量控制在50%以上。定位器就不在出现上述问题,流量也比较稳定能满足工艺要求。也联系过厂家,给的建议是换更小些的阀门,让定位器工作在大开度。但如果阀是需要经常变化开度量,且需要在小开度工作的话就只能换定位器了。3楼 回复本楼
引用 hebby 2016/11/3 20:42:38 发表于3楼的内容
-
-
lanan 发表于 2016/11/4 20:22:58
偶的理解喘振是因为定位器找不到平衡点,即定位器始终处于调整状态,造成定位器输出不是气源信号减小就是增大,造成调节阀持续的在平衡点附近震荡。 这个可以修改组态里的精度和灵敏度也可以用简单的方法,修改一下定位器的安装位置错开这个平衡点,或者改变反馈杆的角度只要脱落这个平衡点就没问题了。4楼 回复本楼
引用 lanan 2016/11/4 20:22:58 发表于4楼的内容
-
引用 luck 2016/11/5 18:31:09 发表于5楼的内容