您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 常用电缆的种类及选型计算

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

常用电缆的种类及选型计算

yujie0612  发表于 2016/11/9 16:56:41      919 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  一、电缆的定义及分类
  广义的电线电缆亦简称为电缆。
  狭义的电缆是指绝缘电缆。
  它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。
  我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:
  1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆
  电线电缆的基本结构:
  1.导体 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示
  2.绝缘 外层绝缘材料按其耐受电压程度
  二、工作电流及计算
  电(线)缆工作电流计算公式:
  单相:
  I=P÷(U×cosΦ)
  P--功率(W);
  U--电压(220V);
  cosΦ--功率因素(0.8);
  I--相线电流(A)
  三相:
  I=P÷(U×1.732×cosΦ)
  P--功率(W);
  U--电压(380V);
  cosΦ--功率因素(0.8);
  I--相线电流(A)
  一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
  在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右。
  在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
  也就是说,
  在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;
  三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。
 三、常用电(线)缆类型
  线缆规格型号含义:
  电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。
  常用线缆类型:
  BV-表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。
  BVR-表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。
  BVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的,常常用于明装电线。
  BVVB-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯平型护套电缆。适用于要求机械防护较高、潮湿等场合可明敷或暗敷。
  SYV-实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。适用于闭路监控及有线电视工程。
  RG-表示物理发泡聚乙烯绝缘电缆,常用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,以及视频传输,通信系统及信号控制系统。
  SYWV-物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
  结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理 发泡聚乙烯(绝缘) (锡丝 铝) 聚氯乙烯(聚乙烯)
  RVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。
  RVVP-表示软铜芯绞合圆型聚氯乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套软电线。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。
  BVVP-表示硬铜芯扁平 型PVC绝缘PVC护套,铜网屏蔽电线。
  RVS-表示铜芯聚氯乙烯绞型连接电线。常用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表、控制系统、广播音响、消防、照明及控制用线。
  VV(VLV)-表示铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆,适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用,可直接埋地敷设。
  线缆型号定义:
  聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆
  R-连接用软电缆(电线),软结构。
  V-绝缘聚氯乙烯
  V-聚氯乙烯绝缘
  V-聚氯乙烯护套
  B-平型(扁形)
  S-双绞型
  A-镀锡或镀银
  F-耐高温
  P-编织屏蔽
  P2-铜带屏蔽
  P22-钢带铠装
  Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
  FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
  YJ—交联聚乙烯绝缘
  V—聚氯乙烯绝缘或护套
  ZR—阻燃型
  NH—耐火型
  WDZ—无卤低烟阻燃型
  WDN—无卤低烟耐火型
  RV铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
  AVR镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
  RVB铜芯聚氯乙烯平型连接电线
  RVS铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
  RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
  ARVV镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
  RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
  四、其他常识:
  1.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;
  2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
  3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
  4.BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;
  5.BVR比BV的好处:a水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;
  6.国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
  7.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专
  线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
  8.电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。
  9.电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV
  10.电线颜色有:红色,黄色,蓝色,绿色,黑色,黄绿色(地线)

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /