wuwei01  发表于 2016/11/10 13:59:05      1148 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

按照顺序分别启动两台电机,变频器当软启动器使用。当KM3闭合,变频器运行,是否可以瞬间直接断开KM3,接通KM1从而转为旁路工频运行?在接通KM4前,变频器是否需要复位?

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/11/10 20:10:11

    第一台启动完成后可以断开KM3接通KM1工频运行,接通KM4之前需要将变频器复位,接通KM4后再启动变频器。
    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/11/10 20:10:11 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/11/14 18:45:33

    断开KM3接通KM1过程是否需要延时
    3楼 回复本楼

    引用 luck 2016/11/14 18:45:33 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/11/16 18:06:38

    1、电机的变频供电与之间供电这2个接触器必须机械互锁, 2、变频器驱动电机1与驱动电机2之间必须用接触器机械互锁; 3、变频器切换输出主回路必须保证断电切换,也就是变频器采用自由停车方式且驱动信号停止最少0.3S切换;