bonbo  发表于 2016/11/13 13:53:01      809 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想利用图片上这种液位控制器实现这样一个功能:水槽里的水溢到指定的高位时高位报警灯亮泵启抽水,一直抽到指定的低水位泵停。是不是应该把高位设置设置为常开、低位设置为常闭呢?那接线出来到仪表箱、继电器这部分接线是怎么连接的呢?就这里不懂。有哪位大侠能支个招?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/11/13 16:45:58

    发到仪表版块参与的人比较多呀。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/11/13 16:45:58 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/16 19:45:49

    这就是液位开关,接常开点,水位低于浮球正常运行,水位高于浮球常开变常闭,发出报警并且启动水泵,水位在低于浮球又恢复正常…………我建议用双浮球的连杆液位开关,一个控制高位,一个控制低位更可靠。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/16 19:45:49 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/11/17 18:50:14

    低位长闭,高位常开。但是你为什么要接仪表箱呢?直接高位与泵起动按钮并联,低位与泵停止按钮串联就行了。
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/11/17 18:50:14 发表于4楼的内容