您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 两台S7-200通讯+1台触摸屏(采用PPI通讯)

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

两台S7-200通讯+1台触摸屏(采用PPI通讯)

fung  发表于 2016/11/20 12:50:29      848 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两台西门子PLC226 用一个口与触摸屏TK6070I 链接,用PPI通讯,两个PLC之间也需要通讯,用的也是PPI,请教一下如何实现,需要进行怎么样的设置,或者是如何进行编程。


两机PPI通讯我已经实现。

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/11/20 19:49:43

    2个PLC 可以用自由通讯
    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/11/20 19:49:43 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/11/21 7:26:06

    方案是没有任何问题的。做连线,设置好通讯参数编程就可以了

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/11/21 7:26:06 发表于3楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2016/11/21 9:02:16

    两机PPI通讯你已经实现,PLC226 另一个口与触摸屏TK6070I 链接,你只管照着触摸屏TK6070I的连接说明做就行。 

    4楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2016/11/21 9:02:16 发表于4楼的内容