手车式户内高压真空断路器高压真空断路器充气柜断路器高压柜断路器优高供
手车式户内高压真空断路器系户内高压开关设备,适用于额定电压12kV、频率50Hz的三相电力系统 中,作为保护和控制电器使用,由于真空断路器的特殊优越性,尤其适用于频繁操作的场所。VS1-12型侧装式(VBM7)真空断路器采用固定式结构,主要用于KYN28开关柜中,亦可单独使用,对输配电线路进行控制和保护,
手车式户内高压真空断路的灭弧原理
VS1-12/M断路器(配永磁操动机构)采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质,灭弧室具有极高的真 VS1-12真空断路器,空度,当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将会产生真空电弧,同时由于触头的特殊结构,在触头间隙中也会产生适当的纵磁场,促使真空电弧保持为扩散型,并使电弧均匀分布在触头表面燃烧,维持低的电弧电压,在电流自然过零时,残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或聚在触头表面和屏蔽罩上,灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复,从而电弧被熄灭,达到分断的目的,由于该真空断路器采用磁场控制真空电弧,因而具有强而稳的开断电流的能力。
VS1(ZN63A-12)型户内高压真空断路器的技术参数
额定电压 | kV | 12 |
额定电流 | A | 630 1250 |
额定短路开断电流 | kA | 20 25 31.5 |
额定短路关合电流 | kA | 50 63 80 |
额定峰值耐受电流 | kA | 50 63 80 |
4s额定短时耐受电流 | kV | 20 25 31.5 |
额定绝缘水平短时(1min)工频耐压 | kV | 42(断口48) |
雷电冲击耐压 | kV | 75(断口84) |
额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180S合分 | |
机械寿命 | 次 | 10000 |
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 |
操动机构额定合闸电压(直流) | V | 110,220 |
操动机构额定分闸电压(直流) | V | 110,220 |
额定触头压力 | N | 2000±200 2500±200 3000±300 |
触头开距 | mm | 11±1 |
接触行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 3.5±0.5 |
触头分、合闸不同期性 | ms | ≤2 |
触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
平均分闸速度 | m/s | 0.9~1.2 |
平均分闸速度 | m/s | 0.4~0.8 |
分闸时间高操作电压下 | s | ≤0.05 |
底操作电压下 | s | ≤0.08 |
合闸时间 | s | ≤0.1 |
各相主回路电阻 | uΩ | ≤50 |
动静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 |
更多产品详情,请到www.yogol.cn