(1)选泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。一般应尽量减少水泵的台数,选用效率较高的大泵,但也要考虑运行调度的需要,适当配置小消防泵。 (2)由于水冷电机直联式水泵是利用自身输送介质来冷却电机运行过程中产生的热量,所以水泵运行过程中应避免零流量运行,对于可能出现零流量运行的供水系统,可在泵出水口设一泄水管或增加一小流量稳压泵维持零流量时的管网压力。不同水泵的特性曲线可满足不同的应用系统,在单泵或气压供水系统中可选用流童一杨程特性曲线较平坦的水泵,且水泵工作的高效区较宽,本公司生产的水冷电机直联式清水离心泵的流量一杨程特性曲线可满足这一应用要求。 消防泵的安装方式: 1> 硬性联接安装:因本水泵的振动很小,可以将消防泵底板直接安装在预先浇注好的水泥荃础上,即能满足使用要求,适合大多数场合使用。防振动安装:在一般宾馆、写字楼和特殊要求的地方,可以采用防振动安装.即在泵底板一下面加一块联接板,然后放在四只防振器上,再用螺栓紧固在水泥基础上 2> 按所选消防泵型号和安装方式对应的安装尺寸,准备好地脚螺栓(六角螺栓、膨胀螺栓)、平垫圈、弹簧垫圈、螺母等,并按安装方式准备好水泥基础,并预埋好地脚螺栓。基础干固后,清理基础安装面上的杂物和灰尘,用平尺检查基础安装面的水平面度。推荐阅读:长轴深井泵型号及参数 3> 清除消防泵底板上的油迹和污物.按安装图的要求,吊装水泵到基础安装位置,找正进出口方向,在螺栓上放平垫圈、弹簧垫圈,并拧紧螺母。 4> 联接泵的进出口管路:为了维修方便和使用安全,要求在进出口管路上各安装一个调节阀,在泵出口附近最好安装一只压力表,以便调节并保证消防泵在额定流量和扬程范围内运行,确保水泵的正常运行,增长水泵的寿命。 5> 安装管路时,管路的重量不应加在水泵上,以免伸水泵夺形.设计安装维护注意事项。