关于MR-J2s Z相无输出的问题

yujie0612  发表于 2016/11/23 16:34:11      2049 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

上位机是FX5U,为了复位精准一些,于是另外接Z相到PLC输入,用DSZR复位的时候Z相没有输出,Z相对应CN1A的OP 14脚位,手册上说1脚位LG在Z相输出时两者联通,1脚位LG已经外接了-24V,所以我很奇怪无论是近点前端开始计数还是后端开始计数,最后都是碰到限位才停止,除非设置零点计数个数为0。这样算是伺服驱动器的什么问题?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/11/23 18:12:29

    你的近点信号是常on还是常off,应该是常off,Z相脉冲伺服电机点动时,每转一圈都能看到PLC输入指发光二极管闪亮,回原点成功后零点输入发光二极管指示灯常亮。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/11/23 18:12:29 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/24 19:14:22

    应该是接线问题吧,看看PLC与伺服的内部原理图,看看信号回路是否正确。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/24 19:14:22 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/11/25 19:20:58

    您用的是速度控制模式?您再检查下“Z相对应CN1A的OP 14脚位”是否正确,我觉得应该是4脚位吧
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/11/25 19:20:58 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/11/26 14:14:57

    LG与10脚是外接24V并联起来的,同样的外接电源,PLC可以输出脉冲到伺服驱动器,伺服驱动器却输出不了Z相信号给PLC的。