关于仪表电缆问题

aaing  发表于 2016/11/26 14:33:32      907 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电磁流量计220v电源线和4~20ma信号线用一条四芯电缆引到中控室,电缆只有外屏蔽层?信号线受影响大吗,苦换成第条苡都有屏蔽网和外层屏蔽呢?
1楼 0 0 回复
  • zrn360

    zrn360   |   当前状态:在线

    总积分:99  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-21

    最后登录时间: 2019-05-28

    空间 发短消息加为好友

    zrn360   发表于 2016/11/26 18:43:21

    。。这个用法不妥吧,不过应该也没多大问题,

    一般是选用两芯屏蔽线*2条

    线径一般选0.75方以上的, 电磁流量计厂家推荐www.zrnyb.com
    2楼 回复本楼

    引用 zrn360 2016/11/26 18:43:21 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/11/30 19:05:14

    电源和信号单独配线
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/11/30 19:05:14 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/12/2 13:41:42

    问题不大,毕竟电磁流量计的功率很小,百十瓦,那点电流的电磁干扰基本可以忽略。但是规范上是不行的。
    4楼 回复本楼