控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 用双法兰测油水界面,界面是不是要在两个取压口之间?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2016/11/26 14:38:14 1614 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/11/27 14:05:50
是需要两个取压口,界面上下各一个。测量范围看你界面控制的高度范围,一般液面测量的范围按200+300的倍数,单位毫米。如500、800、1100、1400、1700、2100……,其实这是玻璃板页面计的系列,双法兰也可以不用遵从这个系列。
引用 bonbo 2016/11/27 14:05:50 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2016/11/30 19:06:19
引用 fung 2016/11/30 19:06:19 发表于3楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
hebby 发表于 2016/12/2 13:42:59
引用 hebby 2016/12/2 13:42:59 发表于4楼的内容