在维修当中总是遇到修好的变频器在家里运行的很正常,但是到了客户那里,接上负载就出问题,主要的原因还是家里没有相应的负载用来测试,大家也都来讨论下,怎么来解决变频器的加载测试问题?自己可以制作不同功率的假负载吗
-
引用 aaing 2016/11/28 20:11:08 发表于2楼的内容
-
-
ababab 发表于 2016/11/30 19:02:31
我是这样做的:用三个220V/100W的白炽灯作星形连接,然后根据变频器功率除以3得到的功率数字再去找220V的电炉丝也做星形连接,把电炉丝和白炽灯并联一起接变频器UVW,启动变频器,慢慢加频率,注意观察白炽灯泡的亮度,如果三个灯泡一样亮就可以一直加到50HZ,如果灯泡亮度明显不一样就不要再加上去了,说明变频器有故障,还得继续查故障, 我一直是这样做的!一个11kw的变频器用三个220V100W的白炽灯,加3根220V3KW的电炉丝做假负载,很好找也很方便。自己觉得这个方法很好用3楼 回复本楼