您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 315-2DP 调试问题

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

315-2DP 调试问题

martion  发表于 2016/11/30 11:06:07      1498 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

S7-300调试问题

一:软硬件介绍

软件介绍:STEP7 V5.5版本

硬件组态:


 

二:出现的问题

前提:检查了硬件版本号和预设组态的硬件版本号对上了。

程序编译没有问题。

下载后出现CPU,CP343-1报故障,SF灯都亮。

 

问题:



 

请高手指教。

 

补充:在拿掉CP343-1模块后,下载都正常,程序都好。

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/11/30 18:46:44

    CP343-1分配了IP地址了吗?
    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/11/30 18:46:44 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/12/2 16:27:49

    我上次也遇到同样问题,结果新建了子网,并给它设置了IP地址后,重新下载就好了,不妨你也试试吧,也许有用吧
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/12/2 16:27:49 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/12/3 7:36:00

    楼主的问题应该解决了吧

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/12/3 7:36:00 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /