您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 这种调节阀反馈怎么调

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

这种调节阀反馈怎么调

yujie0612  发表于 2016/11/30 16:55:20      1025 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

上面有零点和量程先调哪个

 

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/11/30 18:49:08

    先零点后量程

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/11/30 18:49:08 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/12/2 16:31:18

    这个是Fisher阀门回讯器吧,先零点后量程,调的时候最好用高精度电流表测电流,这样调起来方便
    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/12/2 16:31:18 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/12/3 15:43:45

    这个是Fisher阀门回讯器吧,先零点后量程,调的时候最好用高精度电流表测电流,这样调起来方便
    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/12/3 15:43:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /