您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 孔板流量计的选用与工艺条件的提供

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

孔板流量计的选用与工艺条件的提供

zhanghe  发表于 2016/12/6 16:32:11      989 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问一下各位,在实际运行中,一般的运行与设计有一定的偏差,现场孔板流量计不变的前提下,设计的流量偏差允许在哪个范围,今天领导说在70%~105%之间,哪个文件或规范上有这个的规定,麻烦给说一下。

1楼 0 0 回复
  • zg518518

    zg518518   |   当前状态:在线

    总积分:85  2024年可用积分:0

    注册时间: 2016-12-05

    最后登录时间: 2023-02-18

    空间 发短消息加为好友

    zg518518   发表于 2016/12/6 17:19:04

    http://www.gdpurlux.com.cn我是路过的
    2楼 回复本楼

    引用 zg518518 2016/12/6 17:19:04 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/12/7 18:49:07

    什么叫流量偏差允许的范围,好像流量计中没有这个概念吧,正常流量应在满刻度的 60~80%, 工艺最小流量和最大流量应在 10%~90% 之间。
    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/12/7 18:49:07 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/12/11 9:11:48

    你是说正常流量在仪表量程的范围吧?《HG_T20507-2014 自动化仪表设计选型规范》中有规定的。
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/12/11 9:11:48 发表于4楼的内容