引用 aaing 2016/12/11 10:08:19 发表于2楼的内容
-
-
ababab 发表于 2016/12/11 15:50:15
物理层都是485通讯。Modbus似乎是比较老的通讯协议,是1:1的通讯吧?而Profibus-DP是应用最广的现场总线,没有之一。区别当然是它们的规约,报文不一样啦。。3楼 回复本楼
引用 ababab 2016/12/11 15:50:15 发表于3楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2016/12/11 20:51:23
一般地,modbus是串行的,可以是232,485的;profibus是485的。 modbus是一对一的,时序是主从,主询从应。这就决定,即使485方式,也是单主的。 profibus应能多多,多主? 串行上,profibus能到12M? 另外就是,modbus除了485,还可以通过以太网的,进一步的叫modbus TCP。这个应该速率很快,而且应支持多主。4楼 回复本楼
引用 atmupkeep 2016/12/11 20:51:23 发表于4楼的内容