您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于热电阻的接法对测量精度的影响的简要说明

yuhoucaihong

yuhoucaihong   |   当前状态:在线

总积分:1044  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-10-22

最后登录时间: 2014-12-16

空间 发短消息加为好友

关于热电阻的接法对测量精度的影响的简要说明

yuhoucaihong  发表于 2007/7/18 18:01:02      787 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

作者: 唐进 ,2007-7-7 9:25:00 发表于:《传感器与仪表论坛

对于PT电阻来说,它本身的精度基本分为A、B两级,这种分级仅仅是自身的精度,与几线连接没有关系。 
测量的误差除了来自PT电阻的本身,还有就是引线电阻对测量的影响,所以PT电阻有2、3、4的种类。 
理论上2线PT电阻是不能抵消引线误差的,虽然说你可以测量引线电阻,在实际使用中用程序减掉,但由于电阻引线的长度和材质存在离散性,所以这种误差是不能消除的。 
3线PT电阻是通过测量电阻总压降减去一个引线臂的电压降来抵消误差的,只要保证三根连接电阻引线材质和截面是完全相同的,理论上就可以完全去除误差,原因和上面的相同,由于离散性的存在,只能有限的提高精度。 
4线PT电阻采用完全不同的测量方法,它的2线作为供电臂,另外两线作为测量臂,因为测量臂基本没有电流存在(高阻抗输入),所以测量臂的电阻就完全不会对测量结果构成影响,所以说,它的测量是最准确的,测量精度与连接电阻引线的材质和截面没有任何关系。 总结以下: 
2线越短,测量越准确 
3线引线材质和截面越相同,测量越准确 
4线没要求,天生就是准确的 
另外需要注意的是对PT电阻的馈电电流要尽量小,防止PT电阻的自热现象影响测量的精度。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /