PC-BASED控制器要取代传统PLC,必须解决可靠性及编程问题,在PC-BASED控制器出现的初期,常用工业PC+I/O卡+自编软件或组态软件来实现采集和控制,但这种系统可靠性不高,开发难度大,对编程人员的要求高,可维护性差,因此,很难大面积采用,近几年来,这种情况已得到根本的改变,PC-BASED控制器从外观到可靠性与PLC非常相近,在编程方面,由于IEC61131-3 编程语言标准的推出和广泛采用,为PC-BASED控制器的高速发展铺平了道路,这样PC-BASED控制器不仅具有PC的优势也具有传统PLC的优势,它可无缝地融合到网络时代的信息系统中,完全符合时代的潮流。
台湾泓格公司推出的ISaGRAF嵌入式控制器I-8XX7系列就是其中的代表,该产品由主控单元、扩展单元及I/O模块组成。
主控单元
采用80188 40MHz CPU,512K FLASH,512K SRAM,以保证程序的下载、存储及运行。
内置四个通信口,RS-232/485/ETHERNET,使构建网络灵活方便。
内置NVSRAM及EEPROM,另外,可附加256K、512K电池保护SRAM,以确保数据的安全性及刷新的快速性,有利于解决现场一些参数及采集数据的累计量存储,如有更多数据的存储,还可扩展2M/4M/8M/16M/32M FLASH.在同类产品中独树一帜。
主控单元有4或8个I/O插槽,可插入多种类型模块,组合方便。
主控单元前面板上有4个按钮、5个数码管和3个LED灯,用户可用来进行简单的显示和操作,复杂操作可连接常用的工业MMI。
内置时钟时,符合2000年要求,可提供系统需要的年月日时分秒。
内置看门狗,保证系统自动恢复。
电源及通信保护电路,保证系统的安全。
扩展单元
当主控单元容量不能达到要求时,可通过主控单元的RS-485连接扩展单元,扩展单元 有4/5/8/9槽四种类型。
一个主控单元可连接多个扩展单元。
I/O模块
AI、AO、DI、DO、定时计数等多种抟统模块
编码输入、伺服电机控制、步进电机控制、RS-232/422/485打印接口等特制模块
网络通信
ETHERNET/RS-485接口,并支持MODBUS、MODBUSTCP协议,使其可与任何第三方HMI软件如IFIX,CITECT,INTOUCH等连接。
ETHERNET接口,可透过INTERNET/INTRANET现有的软硬件资源实现远程的经济连接,使生产信息很方便的传递到需要的地方。
控制器之间的通信可直接通过RS-485/ETHERNET及相关协议完成,而不通过上位机来完成,可提高系统的可靠性。
控制器还可直接连接其他MODBUSRTU、现场操作的HMI。还可以通过编程连接非标准的232/422/485设备。
编程
开发平台为ISaGRAF集成环境,支持IEC61131-3 5种编程语言,即结构化文字(Structure Text)、梯形图(Ladder Logic)、指令集(Instruction List)、功能方块图(Function Block Diagram)、流程图(Sequential Function Chart),使用方便易学。
应用程序经编译生成的目标代码,可通过RS-232/485下载,也可通过EtherNET下载,如果是远程站点,还可通过MODRM实现远程下载和维护。
开发环境提供了离线仿真功能,这样可节约现场实际调试的时间,减少事故的机会。
丰富的功能块和函数,也可方便加入自己的函数或功能块。使程序的功能不断的累加。
文档齐全。
掉电保护数据,适合参数保存、流量累计计算保存。
模拟量处理力强,克服传统PLC不足.
环境
工作温度:-25~75度
储存温度:-40~85度
湿 度:0~95%(不结露)
典型应用领域
电信机房件监控
环境在线监控
电力/电网监控
楼宇自控
油田油井及管线监控
智能交通管理
灯光照明控制
生产用水、电、气、风等计量控制