您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 可以直接用中间继电器控制小功率的单相交流电机吗?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

可以直接用中间继电器控制小功率的单相交流电机吗?

sweect  发表于 2016/12/12 10:43:06      1535 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

120w、220v单相交流减速电机,估算额定电流大概0.8A吧,用欧姆龙MY2-GS DC24v直流线圈的中间继电器直接控制正反转,不用接触器,这样可以吗?继电器接点最大电流如图

 

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/12/12 19:42:37

    不行吧,最好加个接触器。
    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/12/12 19:42:37 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/12/12 19:50:04

    运行几个小时估计可以 时间长了没戏

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/12/12 19:50:04 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/12/14 16:22:29

    应该是可以的,就是不知道耐用性如何。
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/12/14 16:22:29 发表于4楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/12/15 19:16:35

    不能光看额定电流,启动电流和断电电弧可能才是元凶,最好是加个接触器
    5楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/12/15 19:16:35 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /