资料,故障集锦看了好多,现在遇上一台西门子定位器,显示noini报警,无法切换手自动,进入4自整定,卡在run2,零点的那个波轮调节到6-9能过,up1量程那个,不管怎么调都无法出现90-95,卡在这走不过去,大神看看

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/12/14 16:34:15

    如果手动整定是不是能跳过run2这步,现在周末还去试过手动整定

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/12/14 16:34:15 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/12/15 19:25:55

    角度33 90都切换过,p51也恢复过,别的还有什么办法
    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/12/15 19:25:55 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/12/16 19:27:21

    是双作用阀?检查下定位器节流孔,进气缸气路
    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/12/16 19:27:21 发表于4楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/12/16 19:27:31

    阀门动没动过?包括阀杆连接啥的