泵出口压力表怎么防超压?

aaing  发表于 2016/12/15 16:35:06      1192 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

因为泵每次在启动的时候都有一个很大的脉冲压力,经常把我这边的动圈表指针打到止回针下面,每次要拆卸校准好麻烦。后来把前面导压管上的截止阀开度开的很小情况缓解了很多。想请问各位在平时的工作中是怎么处理这种情况的。不用怀疑量程选型问题,希望大家就这个脉冲压力集思广益。

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/12/15 19:47:14

    阻尼器或是耐震压力表
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/12/15 19:47:14 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/12/17 18:44:38

    阁下是装的阻尼器?成本怎么样?我这边是用的硅油表

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/12/17 18:44:38 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/12/18 9:48:26

    压力表前安装冷凝圈(有减震的作用)并使用防震压力表; 如果这样指针还摆动很厉害可以再安一个阻尼器(还不行的话就应该去检查一下你的电机了)。
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/12/18 9:48:26 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/12/18 16:50:41

    换块量程稍大点的表。
    5楼 回复本楼

    引用 fung 2016/12/18 16:50:41 发表于5楼的内容