多点测量的热电偶冷端温度补偿
在工业生产中为了有效利用控制盘和节省显示仪表,常通过多点切换开关把几只甚至几十只同一分度号的热电偶接到一块表上.这时可将各热电偶的冷端用补偿导线引至温度变化比较小的地方,然后共用一个桥式补偿器进行冷端温度补偿.补偿方法有以下两种.
(1)利用一块显示仪表和一个冷端温度补偿器的多点测量线路.
(2)用一只辅助热电偶对多只同型号热电偶冷端进行补偿的线路. 

热电偶的误差来源
(1)分度误差:由于热电极材料成分不符要求和材料均匀性等原因, 使热电偶的热电性质与统一的分度表之间产生分度误差。
(2)补偿导线误差:由于补偿导线和热电极材料在1000C 以下的热电性质不同将产生误差。
(3)参比端温度变化引起的误差:在利用补偿电桥进行参比温度补偿时,由于不能完全补偿而产生误差。
(4)由于热电极变质,使热电性质变化而产生误差。

欢迎大家讨论自己使用温度测量元器件过程中的经验和看法。