储罐改造要加一个就地液位计?

ababab  发表于 2016/12/16 19:11:49      958 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

储罐改造要加一个就地液位计,怎么搞比较方便?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/12/17 18:53:01

    看介质,要不就选玻璃板,要不选磁翻板液位计(玻璃板顶装或侧装都可以).需要注意浮子介质密度等问题.
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/12/17 18:53:01 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/12/18 10:44:27

    不管用啥液位计呢,,,都得先把测啥料,罐温,罐压,液位几米,有没搅拌,允许顶装侧装啥的,交代一哈喽
    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/12/18 10:44:27 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/12/18 16:59:14

    室外的有金属支架的顶装会有雷击的危险吧
    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/12/18 16:59:14 发表于4楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/12/18 20:13:13

    一说就地液位计呢, 咋就要么玻璃板,要么磁翻板呢? 玻璃板易污, 磁翻板易卡, 我咋瞅视他俩, 也木有装个压力传感器数显一哈,简单可靠呀。
    5楼 回复本楼

    引用 martion 2016/12/18 20:13:13 发表于5楼的内容