您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 超声波液位计可否用于真空罐内

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

超声波液位计可否用于真空罐内

sweect  发表于 2016/12/17 15:59:52      1081 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有撬装上有200L反应釜4台,每台配备一个二线制超声波液位计,PLC控制器上设置液位计超高位时进料阀关闭。 操作流程,真空阀打开罐内抽真空,进料阀打开开始进料,那么问题来了。 每当真空阀一开启,超声波液位计就显示液体满罐,进料阀就自动关闭了,造成空罐无法进料,请问问题出在哪?
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/12/17 19:51:52

    原理性质的错误,应该选择雷达,不应该选择超声波,真空中超声波是不能传播的。 不能传播波形,如何测量?所以超声波只能用于露天、明渠的测量。密闭容器一般不用超声波。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/12/17 19:51:52 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/12/18 10:51:34

    超声波不能在真空中传播的,根本不该用这个
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/12/18 10:51:34 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/12/18 17:06:44

    貌似被忽悠了
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/12/18 17:06:44 发表于4楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/12/18 20:18:08

    液位计我不懂,参数是设计院给定的。
    5楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/12/18 20:18:08 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /