您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于浙江中控的DO卡

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

关于浙江中控的DO卡

hypermill9  发表于 2016/12/24 15:38:22      1044 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

浙江中控的DO卡不带24V电源输出的,如果串个24V电源进去,对卡板有影响吗?来个大神回答一下

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/12/24 19:12:07

    DO卡输出才到到板卡,板卡输出才接执行器,有两种板卡,一种是供电输出的,一种是不供电输出的,后一种你在板卡那里串个24V电源进去是没事的。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/12/24 19:12:07 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/12/27 16:20:35

    过继电器么,过继电器那就没什么影响啊,我这就有个要改的,要把24vdc串进去的,我看了有继电器的,准备改成三线制的

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/12/27 16:20:35 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/12/28 15:51:17

    板卡里面有跳线设置的,选择不同的跳线通道即可实现切换。

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2016/12/28 15:51:17 发表于4楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/12/28 20:04:52

    没有影响,浙大中控的DO卡件是一样的,只是接线不同,所以没有影响的

    5楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/12/28 20:04:52 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /