您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于阀门工艺参数

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于阀门工艺参数

sweect  发表于 2016/12/28 20:20:25      810 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

谁能帮我解决下我的问题啊,下面分别是调节阀和开关阀数据表的工艺参数,为什么不一样?能分别给我解释下吗?
调节阀参数:
1.阀关闭压差:指阀门关闭,阀两端所承受的压差。(谁提供此参数,工艺吗?)
2.阀前压力:不懂,阀门处于什么状态?全开还是全关?
3.阀后压力;不懂,同上
4.阀压差:等于阀前压力减阀后压力。
开关阀参数:
1.阀开/关时设计压差:不懂
2:阀前压力:不懂
3:阀后压力:不懂
4:阀体设计压差:不懂

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/30 21:51:59

    调节阀参数:
    1.阀关闭压差:指阀门关闭,阀两端所承受的压差。(谁提供此参数,工艺吗?)
    答:是的,由工艺向仪表提供参数。阀门关闭压差,指的是阀门关闭,阀前工艺系统可能会持续升压,此时阀必须要承的住、受的起工艺系统加在阀两端产生的最大压差,事关设备和人身安全。

    2.阀前压力:不懂,阀门处于什么状态?全开还是全关?
    答:阀前压力简单说就是满负荷生产时,在阀前产生的系统压力,是理想设计值。实际操作值会有一定波动。不同功能的阀开关状态不确定,应该是一个动态过程吧。比如你提供的参数阀后是大气压力。平常应该是关闭的,调节阀的话,可能是压力调节或放空阀。而对于流量、温度、液位调节阀而言,正常生产时阀门开度都会操作在30%~60%。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/30 21:51:59 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/30 21:52:15

    3.阀后压力;不懂,同上
    答:同上,一般都指工艺系统压力。

    4.阀压差:等于阀前压力减阀后压力。
    答:阀压差也是一样的道理,从整个工艺系统考虑,通过阀的介质流量(或系统压力)达到工艺要求的设计值时,阀的开度应该维持在一定的位置,也会在阀前后产生这个压差值,既满足工艺要求又尽可能让阀门工作在最佳状态是我们渴望的理想目标。阀压差不一定等于阀前压减阀后压,动态来看这事,因为阀门结构或阀后管道的原因,介质流过阀后可能有一些阻力,会有一个压力释放过程吧。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/30 21:52:15 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/30 21:52:30

    开关阀参数:
    1.阀开/关时设计压差:不懂
    答:设计压差,设计这词有时可以理解为最美好、最理想、最佳的、最坏时、最气人、最吓人等等。假如工艺装置全靠这台阀进出物料,阀门关闭,阀前系统只升压不泄压,最吓人的压力最高值,关键在这个最字。一般达不到这值,不过事关安全,留点余地。

    2:阀前压力:不懂
    答:实际操作时阀前系统压力能达到的最大值。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/30 21:52:30 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/30 21:52:45

    3:阀后压力:不懂
    答:阀后压力指阀后工艺系统产生的压力,对开关阀而言,阀后压不注明就按最大压差来选阀,安全第一。

    4:阀体设计压差:不懂
    答:设计这词有时可以理解为。。。。。。

     

    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/30 21:52:45 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /