-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
hypermill9 发表于 2016/12/31 15:32:22 975 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请教各位个问题,在电机是星形接法,如果按纯电阻来考虑的话,每个接线端的电流应该等于每一相的相电流,也就是220V/线圈电阻R,但如果改成三角接法后,还按纯电阻考虑的话,每个接线端的电流应该是多少了,我本以为是380V/线圈电阻,但好像这样算不对,因为此时对于任意两个接线端来说,他们之间的电阻也发生变化了,请问各位此时接线端的电流应该如何计算呢,谢谢了
-
引用 jijun 2016/12/31 20:42:08 发表于2楼的内容
-
引用 lanan 2017/1/1 10:57:52 发表于3楼的内容
-
-
luck 发表于 2017/1/1 15:37:03
你的这个试验方法3倍是对的。Y接改到△接,加到负载的电压提高了根号3倍,相电流又是线电流的根号3倍,就是3倍的电流。
因为是电阻负载,如果是电机,因为磁饱和,电流已经不是线性的,电流更大。
这个试验什么意义呢?Y、△接法相电流、线电流的关系是确定的。
引用 luck 2017/1/1 15:37:03 发表于4楼的内容
-
引用 a1123 2017/1/2 14:47:53 发表于5楼的内容