您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请问星型改三角后,电源输出电流怎么变

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

请问星型改三角后,电源输出电流怎么变

hypermill9  发表于 2016/12/31 15:32:22      972 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位个问题,在电机是星形接法,如果按纯电阻来考虑的话,每个接线端的电流应该等于每一相的相电流,也就是220V/线圈电阻R,但如果改成三角接法后,还按纯电阻考虑的话,每个接线端的电流应该是多少了,我本以为是380V/线圈电阻,但好像这样算不对,因为此时对于任意两个接线端来说,他们之间的电阻也发生变化了,请问各位此时接线端的电流应该如何计算呢,谢谢了

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/12/31 20:42:08

    根号3倍的关系

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/12/31 20:42:08 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/1/1 10:57:52

    电动机是感性负载,不能用纯电阻的方法计算。

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/1/1 10:57:52 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/1/1 15:37:03

    你的这个试验方法3倍是对的。Y接改到△接,加到负载的电压提高了根号3倍,相电流又是线电流的根号3倍,就是3倍的电流。

    因为是电阻负载,如果是电机,因为磁饱和,电流已经不是线性的,电流更大。

    这个试验什么意义呢?Y、△接法相电流、线电流的关系是确定的。

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2017/1/1 15:37:03 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/1/2 14:47:53

    这个三角形接电阻,电压高,星形的接电阻,电压低!一个是380,一个是220,电流也就不一样了!

    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/1/2 14:47:53 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /