正确选择探头安装点,对于提高测量准确性和延长探头使用寿命有着重要意义。如果氧化锆探头安装点选择不合理,将会出现氧量失真、响应迟缓现象,同时还会严重缩短氧化锆探头的使用寿命。选择安装点的原则:

因此,选好氧化锆探头安装点是用好氧量表的关键,用户严格遵照以下七招就能选好安装点:

1,在较高的温度段对氧化锆探头各部件的氧化腐蚀比较严重,对氧化锆探头的使用寿命有明显的影响;而温度过低时,凝结的水气与烟气中的SO2及SO3形成亚硫酸、硫酸,对氧化锆元件危害极大,因此,氧化锆探头的检测点应尽量选在(100~600)℃之间。

2,要求安装点的烟气流通好,以保证有较快的响应时间。切忌安装在炉内侧、死角、涡流和缩口处。安装在内侧和死角处易造成慢响应迟缓现象;安装在涡流处会导致氧量波动大,代表性差;安装在缩口处烟速过大,虽然响应迅速,但易造成灰堵故障和冲刷故障。

3,要求便于操作,没有障碍物影响插入氧化锆探头的操作。

4,要求安装点上游5米内无人孔及明显漏点,以防氧量失真。在停炉时,安装点应不受水冲刷操作的影响,不易被人为因素破坏。

5,不能受火焰冲刷。

6,氧化锆探头的安装方式可分为:垂直向下或者水平安装,其中水平安装时一般情况下与水平夹角大于20度(即氧化锆探头在烟道内部最好向下倾斜20度左右),防止水蒸汽残留在探头内。

7,及时掌握烟气中的含硫量、流速等技术参数,对维护好氧化锆探头十分重要。

1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/1/6 18:36:03

    非常感谢您给的建议,收藏了。

    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/1/6 18:36:03 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/1/7 18:33:57

    我在使用的一只探头因为没位置,就就近安装在了风道拐角处,现在经常堵塞。

     

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/1/7 18:33:57 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/1/12 14:57:59

    学习了! 谢谢!

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/1/12 14:57:59 发表于4楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/1/12 18:48:52

    学习了解一下啦,以前碰到类似问题!