您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » AC220V电热锅漏电

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

AC220V电热锅漏电

hypermill9  发表于 2017/1/6 18:18:10      854 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

家用电热锅(电热管),通电时外壳氖泡电笔会亮,数字表测外壳对N130V,在外壳串个1欧对N,有0.01mA。感觉不到6mA。断开1欧电阻,电笔又亮起,此时手接触外壳,电笔不亮了。      1:为何有140V电压,人接触外壳没事?

 

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/1/7 18:42:03

    正常。外壳没接零,通过电热管的绝缘电阻和电容串过来的电压,这不是漏电。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/1/7 18:42:03 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/1/12 16:00:32

    外壳没接地线,你把零线和火线换过了就没有了

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/1/12 16:00:32 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/1/12 19:25:54

    电量很小,不会有大电流的。

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2017/1/12 19:25:54 发表于4楼的内容