您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 差压变送器计算

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

差压变送器计算

sweect  发表于 2017/1/6 18:25:24      899 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(当前体积流量/体积流量量程)的平方=当前差压/量程=(当前电流-4)/(20-4)?
(当前质量流量流量/质量流量量程)的平方=当前差压/量程=(当前电流-4)/(20-4)?


那么 (当前体积流量/体积流量量程)的平方=(当前质量流量流量/质量流量量程)的平方?!这这不对吧

晕了  这个题该怎么算呢?

一台变送器最大差压为40KPA,若二次表最大流量为20T/H,根据变送器原理填表

差压PA    差压电流MA     流量电流MA    流量T/H
400          4.16                   ?                       2
1600          ?                    7.2                   ?
?              5.44                   ?                    6

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/1/7 18:44:37

    差压PA    差压电流MA     流量电流MA    流量T/H
    400          4.16                   5.6                  2
    1600        4.64                   7.2                  4
    3600        5.44                   8.8                  6

     

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/1/7 18:44:37 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/1/12 16:04:37

    简单的差压和差压电流比,流量电流和流量比就出来了。

     

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/1/12 16:04:37 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/1/12 19:30:01

    分块来编,分块后一般是根据工艺流程来的吧

     

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/1/12 19:30:01 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /