控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » k型 电偶 用 b型电偶补偿导线 会出现什么情况?
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2017/1/22 9:40:38 1666 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
k型 电偶 用 b型电偶补偿导线 会出现什么情况?
应为要拆掉b型电偶, 且温度 在 800 摄氏度一下 ,用k 电偶代替
为题来了 ,补偿导线 是 b型的 。 会出现什么 样的 情形?
大家先 告诉我一下,大约 20 天后,就会实施。
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/1/22 16:53:57
好像B型偶测温用不着补偿导线的,估计原来就是一根普通导线。所以你得为K型偶重配专用补偿导线,不然测不准哦。
引用 wangchen 2017/1/22 16:53:57 发表于2楼的内容
hgxmm123 | 当前状态:在线
总积分:4391 2024年可用积分:15
注册时间: 2013-07-17
最后登录时间: 2024-06-25
hgxmm123 发表于 2017/1/22 17:54:25
测量失准
引用 hgxmm123 2017/1/22 17:54:25 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/1/23 16:52:12
我现在很多的K型热电偶延长线都是使用普通的屏蔽线了,没有什么问题,减少很多问题发生。
引用 ababab 2017/1/23 16:52:12 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分