您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 更换同型号的西门子伺服电机,需要做什么?怎么做?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

更换同型号的西门子伺服电机,需要做什么?怎么做?

sweect  发表于 2017/2/1 8:46:07      2486 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,谢谢!

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/2/2 11:47:46

    原型号是什么?

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/2/2 11:47:46 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/2/2 17:15:46

    直接更换就行,但是换完后原点位置需要重新校准,具体方法是。
    1、将更换电机轴移动到一个已知位置(不要超过限位),把这个位置记录下来,记住是机床的机械坐标位置需要通过芯棒或者量块确定。
    2、进入调试界面>机床数据>轴数据,通过右上角轴+轴-选择更换电机的轴,找到参数34100[x]x为激活测量系统一般是0,将轴当前已知位置输入到里面,然后按一下面板上的机床数据有效并按复位键34100生效。
    3、找到34210[0]参数将2改完1校准原点,进入轴操作界面选择该轴,然后按一下面板上的回零ref建,倍率调到0按一下面板上的轴+或轴-,具体按轴+还是轴-根据逼近参考点方向参数确定,不知道就都按一下,如果回零成功在该轴界面显示宝马标志,进入轴参数34210[0]自动变为2,表示回零成功。
    4、如果机床带安全集成还需要在调试>安全集成中复制和确认si数据,再到轴界面用户协议中确认,如果没有就不用做。
    之后就可以试车了,机床的原点位置一定要校准好,不然有撞机危险,反正要慢慢试最好有熟练工配合。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/2/2 17:15:46 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/2/12 11:54:45

    直接换就OK了,绝对值编码器重新设下原点(楼上说的),增量编码器器直接回零就行了。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/2/12 11:54:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /