大年初一就给我来了个缺相故障。到现场发现变频器报电源缺相故障,用万用表一测,还C相电压对地才90V,一直查到进线柜断路器处,判断应该是断器(DW15型的)C相触头接触不良造成。
断开负载,多次分合闸操作,试想看能不能振动几下让C相触头接触上,效果很不明显,好了一会就不行了。
停掉变压器拆掉灭弧罩一看,触头烧蚀氧化严重,用一定螺丝刀简单除去氧化层,用铜线在触头处绕了几圈。
断开负载,合闸以后电压均正常,所带负载只有只有两台75KW电机,不算太大。因为负载是换热站,大过年的没暖气有多可怕,北方的同志应该都了解。所以处理速度是第一位的,不可能慢慢来。
运行一段时间正常,为了方便观察我把灭弧罩都拿掉了。用测温枪测触头温度发现C相是最低的只有20来度,其它两相触头都四五十度了。年久失修,看来得抽空更换了。
具体过程看图
-
引用 henryen 2017/2/4 10:32:07 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2017/2/5 8:59:47
有联锁机构,柜门打开了就无法合闸的,特别是这类万能断路器。
只要你注意观察,找到联锁机构,解锁后就可以合闸,但你别问我,我没有见到你的开关之前也无法帮得到你。
引用 hypermill9 2017/2/5 8:59:47 发表于3楼的内容
-
-
引用 jijun 2017/2/6 10:47:48 发表于4楼的内容
-
-
-
donganguosogou | 当前状态:在线
总积分:746 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-10-24
最后登录时间: 2018-11-24
-
donganguosogou 发表于 2017/2/6 16:46:51
换个新的吧
引用 donganguosogou 2017/2/6 16:46:51 发表于5楼的内容
-
-
-
-
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
注册时间: 2012-05-30
最后登录时间: 2024-11-22
-
qjj9412786 发表于 2017/2/7 11:59:23
我也是,年前放假了客户现场随机故障,去了三天,换了控制器,结果年后客户反馈还是会偶发相同故障。
今天又要准备去现场了。
引用 qjj9412786 2017/2/7 11:59:23 发表于6楼的内容
-