答文:高压电动机一般应装设以下保护:
1)电流速断保护--电动机定子绕组相间短路的保护,一般用于2000kW以下的电动机,动作于跳闸.
2)纵联差动保护--对于2000kW及以上的电动机,或2000kW以下电动机的电流速断保护的灵敏度满足不了要求时,采用差动保护来对电动机内部及引出线相间短路进行保护,动作于跳闸.
3)过负载保护--预防电动机所拖动的生产机械过负荷而引起的过电流,动作于信号或带一定时限动作于跳闸.
4)单相接地保护--在小接地电流系统中,当接地电流大于5A时,为预防电流电动机定子绕组单相接地故障的危害,必须装设单相接地保护,接地电流值为5A~10A时,动作于信号;接地电流大于10A时,动作于跳闸.
5)低电压保护--防止电压降低或中断电动机自启动的保护,动作于跳闸,可根据需要装设。