瑞雪调试维修手记() (毕加索篇)

------不间断电源UPS的故障处理

 

200472日中班1100时,毕加索圆网印花机突然停机,再开机有时走几步又停机,有时触摸屏显示无信号,之后触摸屏黑屏,全机不能动作。

 

检查:由于UPS-X11-X16AC220V无电压输出,造成PC机,网卡两路无交流220V电压输出,证明UPS损坏。CPU故障灯亮。

 

UPS型号:APC   Smart-UPS 700  220/240V50/60Hz  450W  3.2AMAX 

 

后来查实为蓄电池损坏,7.2Ah  12VDC  两块串联。

 

原因:蓄电池老化损坏。

 

临时处理:在无UPS情况下,将PC机电源插头由X11移至X10,将网卡电源适配器插头X16移至X23,即可开机送电。但开机后,触摸屏内(触摸)鼠标不能移动,失去作用,只能用PC机的鼠标工作。将PC机的鼠标线(4芯)加长六米移至机器的触摸屏旁,即可用PC机的鼠标灵活操作运行了。

 

这个时期应注意:停电或休息放假之前,以及机器检修停电,必须用鼠标点击开始菜单Start,选择关闭Shut Down,点击最上一个选项,关闭计算机Shut down the computer ?确定后按Yes,关闭电脑。待电脑完全关闭后,最后才能停控制电源开关和关闭总电源断路器。否则,PC机再开机时会出现电脑死机故障,以及丢失一部分数据,使机器不能正常运行。

 

关于UPS在毕加索圆网印花机上的使用匹配问题:必须使用原型号一致的UPS,因为此型UPS已与本机的PC设置好了通讯协议,开机,停机,保护动作,执行时间等都进行记录,只有UPS的电压正常时,才能让K15继电器动作,PC机才能得电,因为是德文版操作系统Windows NT4.0不好修改,而且APC   Smart-UPS 700 UPS国内也有经销,用原型号替代。

 

有时停总电源时间很长时,UPS蓄电池没有电了,送电后UPS开始充电,PC和网卡暂时无电源,UPS充一会电后,再重起UPS,建立电压值,PC和网卡有电,由黑屏逐渐开始正常。

 