西门子mm420电机缺相不报警

swy  发表于 2017/2/21 14:13:14      1703 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子变频器mm420,电机通过滑触线接到变频器,现在出现滑触线集电器掉下来。相当于电机缺相了,变频器没有报警,而且还产生干扰,个别输入点乱跳。请问MM420变频器怎么设置啊?

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/2/21 19:31:34

    没有什么单独的设置。

    只要母线电压未达到欠压值,就不会报警。

    欠压值是你设置的电网电压(默认400V)的76%。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/2/21 19:31:34 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/2/25 20:29:18

    有很多变频器都有缺相监控参数的,用户可以激活这个参数,也可以关闭这个参数,版主说的对,如果在没有缺相监控的条件下,变频器是不会报警的,400V级的变频器除非母线电压低于下限才会报警,缺相时变频器输出扭矩会下降

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/2/25 20:29:18 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/2/26 9:02:57

    这个不清楚,高手来解答!

    4楼 回复本楼