您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 转台编码问题求助!

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

转台编码问题求助!

wangchen  发表于 2017/2/24 17:43:52      1958 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

哈哈,各位版主,我又来求助F系统的问题了,怪不好意思的!

事情这样,我这有台转台坏了,转台全闭环角度编码器用的是海德汉RON287C,这个编码器进油损坏了而且轴承精度不好就把这台报废!单位有闲置的转台就改造拿来用,这个活比较轻松,因为之前同样型号机床已经改造完成同样的转台,零件安装过程省略。

今天我是把旁边关于此转台B轴的所有参数都对照过来的,参数改动的不多,齿轮比由1:10改成1:2,轴的旋转方向111改成-111。然后我手动转B轴报448号报警UNMATCHED FEEDBACK ALARM,查工具书是“内置脉冲编码器的反馈数据的符号与分离型检测的反馈数据符号不匹配”,百度下是说位置检测器和速度检测器的移动方向相反,可以把A+与A—的线反一下!可我不敢动呀,4万一个呢!

请大家帮忙看看!!!!!

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/2/25 13:30:21

    打电话问海德汉,说可以改编码器计数方向,话说F系统计数方向是哪号参数啊?????

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/2/25 13:30:21 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/2/26 12:09:28

    解决问题,太棒了!

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/2/26 12:09:28 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2017/2/26 16:45:04

    先屏蔽光栅尺,把转台转动比设置好。再生效光栅尺

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2017/2/26 16:45:04 发表于4楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/3/4 10:10:53

    隐版哎,又遇到问题了哎!转台不能回零……………………

    5楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/3/4 10:10:53 发表于5楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/3/6 13:00:10

    注意,精密的仪器仪表只要不把输入电源接错了输出功率别接反了,其他的可以随便调试!

    6楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/3/6 13:00:10 发表于6楼的内容