您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840C报警

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

840C报警

zhanghe  发表于 2017/2/27 20:37:31      1841 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近遇到一台840C的机床报警300504和300508,这个报警有很长时间是了,系统使用的是611D的驱动。以前总出报警的时候,把轴卡重新插拔一下就好了,最近无论是断电还是插拔轴卡都不能回复正常。一直出报警后,首先调换了轴卡和驱动,故障依旧。根据报警手册查看这两个报警是电机报错,没办法找了一个电机,但是现场使用的是双轴轴卡,故障报警是X轴和A轴,但是实际上接线是X轴和Z轴。先换X轴的电机,换完电机后,就仅仅一天报警出现了一次,断电后重启好了。然后工作了一周,同时把编码器的线又准备了一个,等着再次报警后更换线,天随人愿,周五快下班出报警了,更换线仍然不起作用。维修不好继续了,这个轴卡带双轴,同时是全闭环的系统。最后更换X轴光栅尺,结果故障依旧。郁闷了,难道换到最后一个编码器和光栅尺才能判断哪个坏了。周末工作继续,更换Z轴电机,终于出现了,上电后报警没有了,这下找到问题了,同时也不用拆最后的编码器了,故障到此结束。同时向大家在请教一个问题,840D能够全闭环改半闭环,这个840C能不能实现全闭环改半闭环,如果能改怎么去改?文字说的有点多了,大家见谅!谢谢!

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/2/28 9:56:58

    840C闭环设置与840D不同,可参考以下方式:

    1.首先揿压下最右侧屏幕图形软键 -SERVICE,按下屏幕右边的竖直按键PASSWORD,出现密码窗口,键入密码;数字键:1111,按MDI键盘上的ENTER,再按软键盘的SET,密码输入完成,
    进入参数界面,将要屏蔽光栅尺的轴的FD修改为FD**,
    2.set  of  measuring  system    2nd.,
    3.找到该轴的第一测量系统的机床数据:2002/2-3  修改为:YES  ,2002/6-7修改为: 3,2002/4-5修改为 : 2,3842修改为  :FD3.1 ,3842/2-3  修改为  :yes,3842/6-7修改为  :3  ,3842/4-5修改为:   1 ,
    4.该坐标轴的第二测量机床数据: 
    18242.1改为:yes  ,13882/2-3修改为: yes  ,13882/6-7修改为 :  3 ,13882/4-5修改为  :  0 

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/2/28 9:56:58 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/2/28 16:37:20

    试试是否能转换成英文,那样方便浏览。

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/2/28 16:37:20 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/3/1 19:09:10

    改成英文,里面做的界面变换不过来还是德语,现场操作的该不干了,德语“熟悉”了。

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/3/1 19:09:10 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /