您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 流量计的开方是怎么回事?

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

流量计的开方是怎么回事?

hebby  发表于 2017/3/4 19:03:30      1722 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

流量计的开方是怎么回事?什么情况下需要开方?

1楼 0 0 回复
  • hgxmm123

    hgxmm123   |   当前状态:在线

    总积分:4391  2024年可用积分:15

    注册时间: 2013-07-17

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hgxmm123   发表于 2017/3/4 19:51:18

    差压变送器测流量需要开方,流量变送器不需要开方

    2楼 回复本楼

    引用 hgxmm123 2017/3/4 19:51:18 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/3/5 20:30:35

    差压式流量计,差压值的开方值与流速成正比,所以如果流量计的信号输出是差压,那么换算成流量信号时就需要开平方。
    楼主看看伯努利方式表达式,一下就清楚了。

    通俗点理解,就是介质的压力差所造成的势能损失转变成了介质在管道中以流速为代表的动能了,
    即 ΔP ∝1/2 mV2
    所以 V ∝√ΔP

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/3/5 20:30:35 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/3/6 19:02:51

    我所见的差压法测流量都需要开方,无论是在变送器里还是上位仪表。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/3/6 19:02:51 发表于4楼的内容

  • glenxu

    glenxu   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-03-21

    最后登录时间: 2018-06-28

    空间 发短消息加为好友

    glenxu   发表于 2017/3/9 8:48:43

    差压和流量之间理论上是平方关系,所以要开放;

    有的DCS或PLC中有开放,所以在变送器中不需要开放,

    有点变送器做了开放,则在DCS\PLC中不需要开放了!

    5楼 回复本楼

    引用 glenxu 2017/3/9 8:48:43 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /